大家好!
我正在使用 C:\ti\controlSUITE2_DMC Rev\developing_kits\HVMotorCtrl+PfcKit_v2.1\HVACI_Scalar
直流电压=550VDC
极数= 2 (1500RPM)
fmin =0.1 fmid=60赫兹 fmax =120Hz
V 最小值= 3V V 最大值= 550v
死区时间为2.5us。
在启动电机开始时、电机平稳旋转、但当电机加速 (600RPM)时 、电机开始 振动。 在1300RPM 中,我们有振动。
并且桥臂分流电阻器的电流在1A 至12A 之间变化!
事实证明、这个问题是由于 死区时间失真而发生的。
1997年,Dave Wilson 先生发表了一份应用手册,这 是一种很老的方法,我想知道 TI 是否有解决这个问题的办法。
如何检测 电流极性区域以便-DT 为+DT?
是否可以通过电流桥臂分流电阻器传感器检测它? 如果是,如何执行。
是否有更好的方法来实现它?