Thread 中讨论的其他器件:SysConfig
我们遇到了一些晶体管开关在系统上电期间损坏的情况。 在调查我们发现 ePWM 输出具有大约500毫秒的高脉冲的原因时。 该脉冲是问题的最可能原因。 请参阅下图、了解在 EPWMB 模块的 EPWMB 输出端捕获的脉冲、该模块配置在器件的引脚163上: