请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28023 您好、先生、
我的一位光伏逆变器客户使用 TMS320F28023PTT。 当我的客户进行老化测试时、在5分钟到20分钟后、没有 PWM 输出、IO 输出仅显示高电压电平或仅显示低电压电平。 TMS320F28023PTT 看起来像是被锁定。
您能就此问题向我们提供一些建议吗?
此致、
Wenting
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、先生、
我的一位光伏逆变器客户使用 TMS320F28023PTT。 当我的客户进行老化测试时、在5分钟到20分钟后、没有 PWM 输出、IO 输出仅显示高电压电平或仅显示低电压电平。 TMS320F28023PTT 看起来像是被锁定。
您能就此问题向我们提供一些建议吗?
此致、
Wenting
Wenting、
在一个电源循环/XRSn 测试后、客户是否尝试通过 JTAG 访问器件? 是否可以连接?
与 PWM 输出相比、我会看到是否有另一个 GPIO 可在老化测试期间用作监控器。 原因是、如果在老化过程中有另一个元件发生故障(属于控制环路的一部分)、则可能会影响 MCU。
电源控制系统中的一个常见情况是比较器检测到过压/欠压情况、即触发 PWM 以关闭 FET、直到问题解决为止。 如果某种情况导致了这种情况发生故障、那么 GPIO 将保持这种状态。
如果我们使用另一个定期调用的 GPIO 进行切换、它将告诉我们 MCU 是否仍在运行。
最棒的
Matthew