器件型号:TMS320F28027 您好专家、
我的客户正在使用 F28027、遇到以下情形中的问题。
外部 SYNC 信号(10kHz 至200kHz)将触发 EPWM2和 EPWM3的相位负载、使 TBCTR 为零。
2.运行频率为80kHz 的定时器 ISR 将 CMPA 和 CMPB 值加载到 EPWM2和 EPWM3 (带影子)。
此处存在风险:如果计时器 ISR 与 SYNC 信号发生冲突、EPWM2和 EPWM3可能会 由于此处可能发生冲突而无法同时更新。
您对如何在此处消除此风险有什么建议吗?
谢谢
谢尔登