大家好
我有一个正在运行的 PWM, 并且 在每个周期我都有 N 个 ADC 测量 值(最多12 个)
我使用 CLA 对 ADC 执行所有计算,然后将 结果提供给 C28x。
我想使所有内容保持同步 ,以便使 ADC 在 同步时间开始,并 使 PWM 和 CLA 计算开始 与 ADC 同步。
在 硬件中实现这一目标的最佳方法是什么? 理想情况下、我会喜欢在硬件中发生的所有这一切、因此不 需要软件
此致
卡洛
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好
没有 可用的 PWM 和所有中断在使用中...
_________ _________
PWM | |_________________ |_________________ |
CLA |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_||
CLA 任务由计时器12x PWM 频率启用、但计时器正在切换 PWM:是否可以保持计时器(因此 ADC 采样)和 PWM 同步?
谢谢你
此致
卡洛
卡洛、
[引用 USER="Colombo Carlo"] CLA 任务由计时器12x PWM 频率启用,但计时器正在切换 PWM:是否可以保持计时器(因此 ADC 采样)和 PWM 同步?
这是变频应用吗? 这是计时器相对于 PWM 发生漂移的原因吗?
是否可以使用多个 ADC SOC (通道)在12个不同的 SOC/CHS 中进行这12次转换?
如果是、您可以使用最后一个通道来触发 CLA。
这也是我在上面提到的。