工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我将 TMS320F28377S DSP 用于全桥转换器、我需要实现输出电流迟滞控制、在该控制中、我将使用 由比较器1高电平和低电平、ePWM X-Bar 和数字比较子模块创建的 DCAEVT1和 DCAEVT2信号。 我将使用进入动作限定符子模块的 T1和 T2信号源、使用 DCAEVT1、 DCAEVT2作为触发信号。 我已经初始化比较器、ePWM X-BAR 和数字比较寄存 器、这样、当 DCAEVT1变为高电平时、ePWMxA 输出变为低电平(关闭高侧 MOSFET)、当 DCAEVT2变为高电平时、ePMWxA 变为高电平(打开高侧 MOSFET)。 我将 ePWMxA 用作死区子模块的输入、从而为高侧和低侧 MOSFET 使用互补 PWM。
问题在于 、当 DCAEVT2变为高电平时、ePWMxA 在不使用跳闸区域的情况下被跳闸区域跳闸。 我使用了 DCBEVT1作为单触发跳闸区域、使用完全不同的比较器和 ePWM X-Bar Trop 引脚、因此我已经加倍检查了跳闸区域和 DCAEVT1-2之间是否存在交互、但当 DCAEVT2变为高电平时、我仍然会获得跳闸。
任何意见和指导都将受到欢迎。
此致、