请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F280025C 您好!
我目前正在使用 C2000 MCU 内的峰值电流模式控制来控制电磁阀电流的器件。
我们的客户希望了解电磁阀的电阻、以估算其温度以实现热保护。 当我测量器件电源电压并控制/测量其电流时、我可以通过了解实际占空比来轻松计算电阻。
我已经使用 ECAP 模块和 DMA 实现了一个解决方案。 无论如何、我只能使用这个概念来测量每一个第二占空比。 在某些环境条件下、仅使用每秒占空比值会导致计算出的平均螺线管电压出现相当高的故障、这是不可接受的。
那么、我的问题是:
在峰值电流模式控制中读回(平均)占空比的建议方法是什么? 是否提供了示例?
此致、
Markus