请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28379D 我使用 MAX485芯片通过 F28379 MCU 上的 SCI 外设执行单端到 RS-485转换。 MAX485芯片要求将两个引脚驱动为高电平或低电平、具体取决于主机是发送还是接收。 现在、SCI 发送 ISR 将两个 GPIO 驱动至所需状态、然后将 TX 消息推送到 SCITXBUF。 传输完成后、我需要将 MAX485重新置入接收模式。 目前、这是通过阻断 CPU 并等待 SCI TXEMPTY 位为低电平(0x7214中的位6)来完成的-然后将 GPIO 设置为所需的状态、使 MAX485再次进入接收模式。