工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我是 TI 的 FAE、现在我的客户有疑问。
背景是、它们尝试实现与 TMS320F28032的交错降压、在 DCM 模式下工作的降压、频率变化、并且导通时间 Ton 是恒定的。 EPWM1A 和 EPWM2A 发生180度偏移、EPWM2为从器件。 问题是 EPWM2A 可能会突然增加、波形如图所示。
黄色波为 EPWM1A、蓝色波为 EPWM2A、绿色波为 EPWM2A 驱动的电流。
Ton 是恒定的、将 EPWM1A 的计数器设置为当 CTR = 0时向 EPWM2A 提供同步信号;EPWM2A 启用相位负载功能、在接收到同步信号后、将 CTR 的值设置为等于 TBPHS (0.5*TS)的值。 2个 ePWM 都添加计数器模式、CTR=0输出高电平、CTR=CMPA、输出低电平。
问题: 在 EPWM1A 的最后一个上升沿、TBPHS 的值被加载到 EPWM2的 CTR 中、 但此时 EPWM2 CTR 的值小于 CPMA、因此输出仍然为高电平。 TBPHS 的值大于 CMPA、因此 CTR 从小于 CMPA 变为大于 CMPA、因此它不能等于 CMPA、因此 EPMA 的输出仍然为高电平。
我们有3个问题:
1.分析是否正确?
当使用28032 ePWM 模块在 频率变化模式下实现交错降压时、是否存在任何限制?
如何解决这些问题。
非常感谢大家