您好、香榭丽舍
如果 比较器正极输入上的电压大于负极输入上的电压、它将 比较器输出设置为1并设置 CTRIPH/L 以触发 ePWM 保护。 这就是我们习惯的方式。
我想知道 、是否有一种方法可以在比较器的正输入大于负输入多次之后触发 EPWM 保护。 这意味着 ePWM 保护不会在每个 CMPSS 事件中触发、而是在第 N 个 CMPSS 事件发生后触发 ePWM 保护。
我不确定我的描述是否清晰、我检查了 TRM 的 CPMSS 部分和 ePWM 部分、但我没有找到实现此功能的方法。
因此、我想与您确认以下两个问题:
①我认为 CLB 模块可以 实现此功能、我的理解是否正确? 我们是否有一个可供我们参考的演示、以便通过 CLB 实现此函数?
②是否有办法在没有 CLB 的情况下实现此函数? 实际上、客户正在评估没有 CLB 的 C2000器件(而不是 F280049)。
你有什么建议吗? 谢谢!
最棒的
Julia