大家好、

我的客户希望确认是否建议将 LAUNCHXL-F28379D 用于常规 CAN 总线测试(下图)。  

遗憾 的是、他尝试重新创建上述测试、但电路板上的电阻仅为60k 欧姆。

提前感谢。

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    对我来说、60千欧似乎是一个合理的值。  该板使用 SN65HVD234作为收发器。  该器件在施加12V 电压时的输入电流(未上电时)最高为600uA (请参阅"总线输入电流"规格)。  这意味着最小输入电阻为12V/600uA = 20千欧。  这是正常现象、并不表示收发器出现故障。  请注意、CAN 物理层标准(ISO 11898-2:2016)允许每个引脚的输入电阻低至6kOhm。  某些收发器在未上电时会进入更高阻抗状态、但并非所有收发器都处于此状态。  因此、如果目的只是检查收发器是否损坏、我建议将故障阈值降低到6千欧以下。

    最大