This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:启动调试时不要进入 main、锁定在&'0, UNC'指令

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1224553/tms320f28335-do-not-enter-the-main-when-launching-debugging-locked-at-0-unc-instruction

器件型号:TMS320F28335

大家好!

这是我第一次处理 DSP F28335。  我在没有任何错误或警告的情况下构建了项目、但在将其运行到 DSP 上时、并没有任何内容。 因此我决定尝试对其进行调试、但我似乎甚至没有进入主代码。  

当我在反汇编过程中,并在一步一步后向前推进时,我被锁定在部分:

我尝试修改了项目的一些优化设置、因为我收到了软件提供的这些建议、但没有任何更改。

我希望您能够为我提供一些帮助。

感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matteo:

    您是否确认已连接到目标器件? 您应该能够在"Debug"视图中查看此视图(View -> Debug)。 另外、您是否看到输出控制台上显示了任何错误?

    此致、

    Omer Amir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已连接至目标器件。  

    我没有警告或错误。  

    在调试菜单中、会出现"0x3FF9FA 未定义符号"错误

    感谢你的帮助

    此致

    Matteo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matteo:

    看起来您需要手动加载.out 文件。 为此、请选择目标、然后转到"Run"->"Load"并为工程选择.out 文件(如果列表中没有该文件、则可能需要在文件资源管理器中查找)。 如果这不是问题、请告诉我。

    此致、

    Omer Amir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当我回到我的办公室,我使用了另一台电脑,它立即工作...

    感谢您的回答!  

    如果我再次遇到此问题、我将尝试它...

    此致

    Matteo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我现在将关闭该主题。 如果您还有其他问题、请随时进行回复。