This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:用于校准和测量的 XCP

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1197827/tms320f28379d-xcp-for-calibration-and-measurement

器件型号:TMS320F28379D

您好!

我正在尝试执行校准和测量项目、我需要在 TI 板上实施 XCP。 是否有任何关于如何执行此操作的教程视频或文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    我也在处理与 F28388D 相同的主题、即 TCP/IP 上的 XCP。 据我所知、TI 未提供任何 XCP 驱动程序库、因此您需要将其放在其他位置或自行创建。

    目前我正在评估 Vector 的 XCP 基础驱动程序,并将对 ETAS 和 dSPACE 的类似产品执行同样的操作。

    希望这对您有所帮助。
    此致、
    Arjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、Arjan 提供了正确的输入。 TI 不提供 XCP 驱动程序。 Simma 第三方提供了 解决方案。 其他选项如上所述、请使用 Vector/ETAS 软件包作为起点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的

    是的、我发现了同样的事情。 TI 不提供 XCP 库。 我目前正在评估 ETAS XCP 驱动程序。