尊敬的 Champs:
我 计划使用 CLB 输出引脚来控制 外部电路、并且希望它可以在 DSP 热复位时锁存在输出高电平状态。
但是、在验证之后、我发现 CLB 输出状态始终在 DSP 热复位之后自行复位、我看到的内容是否正确? 是否有任何方法可以在复位时使输出引脚锁存?
此致、
K·阮
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Champs:
我 计划使用 CLB 输出引脚来控制 外部电路、并且希望它可以在 DSP 热复位时锁存在输出高电平状态。
但是、在验证之后、我发现 CLB 输出状态始终在 DSP 热复位之后自行复位、我看到的内容是否正确? 是否有任何方法可以在复位时使输出引脚锁存?
此致、
K·阮
尊敬的 Kien:
请查看我们的 WD 专家的以下内容
WD 复位反映在-XRS 引脚上、相当于外部复位。 有些寄存器/位只会在上电复位时受到影响、但我不认为 CLB 寄存器就是其中之一。
无法使用看门狗锁存 CLB 的输出。 我研究了使用看门狗中断模式的可能性、但在中断模式下、您可以使用该模式来检查 CLB 的输出。 问题是您在这个512看门狗周期内不能改变看门狗的模式、所以您不能将它重新配置为复位模式以在这之后执行看门狗的复位。
此致、
彼得