跳匣区域中的同步和异步到时钟的区别是什么? 此处将其 称为 "跳闸区信号可以同步到系统时钟(SYSCLKOUT)、并且在 GPIO MUX 块内进行数字滤波、也可以不同步。 TZN 输入上至少3个 TBCLK 低脉冲宽度足以在 ePWM 模块上触发故障条件。 如果脉冲宽度小于此值、则 CBC 或 OST 锁存器可能不会锁存跳闸条件。 异步跳闸可确保如果由于任何原因丢失时钟,输出仍可因 TZN 输入上存在的有效事件而跳闸。"
我们 是否应该将其视为配置为异步时还会检查3* TBCLK,或者它是否与时钟完全独立?