大家好!
我询问我的客户、他们对 OSR 设置有一些困惑。
其中使用的是 OSR = 64和 sinc、TRM 说移位控制位应为4、但他们在测试中发现、要获取正确的数据范围、其值应为3。
(转换:262114是32768的8倍、因为8=2^3、位移应为3)
此外、以下示例中的数据范围(Sinc3、OSR=128 SDDPARMx、 DR= 0 -> RANGE=pm1,677,216)也与表9-13中的值不匹配(范围= pm2,097,152)
您能帮助解释一下他们的困惑吗?
谢谢。
挂起。