工具/软件:
好的一天、
我们将使用 TPl5010导通 MOSFET、然后再为电路供电。 Wake 引脚设置为每两小时导通一次 MOSFET。 当 MCU 通电时、它会使 MOSFET 保持开启状态、我们广播 BLE 封装、切换完成、然后关闭 MOSFET。
我已经找到了我们的一些单位,这作品完美,但对许多其他人,它永远不会再次唤醒。
在测试期间、我发现 WAKE 引脚变为高电平的时间不到1ms、这无法为我们的系统提供足够的时间来启动、因此我们永远不会发送 DONE 命令。 RESET 会被上拉至我们的稳定电压、因此一旦电源下降、RESET 引脚也会下降。
根据我的理解、如果您收到完成信号、或者未实现完成且激活了复位、则唤醒计时器应该会复位。
由于3V3线路上没有电压、RESET 是否未激活? 在初始短唤醒脉冲之后、我们不会再获得另一个唤醒状态。
下面的原理图仅适用于我们的电源电路。
您能否帮助确定唤醒脉冲如此短的原因?
此致
道格拉斯