根据我的客户、客户希望通过 I2C 控制进行调整。
客户的预设频率为148.5MHz。 然后、他希望通过 I2C 赞扬来控制 LOCT-FREQ 的下降。
但是、I2C 控制的最低频率一直到148.498024MHz。 我想设置有问题。
请仔细查看客户的原理图和设置文件吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Amin、客户希望降低输出频率。 关于 FREQ 范围、我将与客户再次核实。
但请先检查该文件? /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/48/LMK05028-Configuration_5F00_runConfig_2C00_DCO1_5F00_FDEV_3D00_10000_2C00_-2-loop-mode.tcs
如果可能、我的客户希望将时钟范围从1Hz 调整到200MHz。
此致、
Hironori Yoshimrua
您好、Yoshimura-San、
200MHz 是无法实现的。 DCO 模式用于在输出上进行 ppb/ppm 电平转换。 APLL 必须保持锁定状态、所有更改的都是分子值。 XO 的最大 ppm 牵引范围为50ppm、因此您无法在输出上进行高于该数字的更改。
对于200MHz、VCO 必须重新锁定、这意味着输出时钟必须退出。
请澄清使用案例的详细信息、因为 LMK05028或实际上任何 DPLL 器件可能不适合此应用。
谢谢、此致、
Amin