您好!
我们有多个 LMK04828器件/通道。 它们都具有相同的设置、因此基本上仅是完全相同的 LMK04828通道的多个副本。 我们希望在所有这些 LMK04828通道上同步 DCLK/SYSREF 生成、并且我们希望同步 SYNC/SYSREF_REQ 引脚的驱动、以便所有这些 LMK04828器件同时注册 SYSREF 请求、从而同时生成 DCLK/SYSREF 对 时间。
我们将使用125MHz 外部时钟馈送 CLKin1。 VCO 的运行频率为3GHz、DCLK 的运行频率为1GHz。 我们希望所有 LMK04828器件同时在同一个1GHz DCLK 输出上生成 SYSREF 脉冲。
我们有几个问题。
1) 1) SYSREF_REQ 信号是如何寄存的? 它是使用125MHz CLKIN1输入在内部注册的吗? 此外、一个时钟周期是否足够长、足以支持该请求信号的持续时间?
2) 2)如果我们要匹配125MHz CLKIN1的相位以确保所有 LMK04828器件在时序上看到相同的时钟和相同的 SYSREF_REQ 脉冲、我们能否假定所有这些 LMK04828器件同时生成 DCLK/SYSREF 对?
感谢您的帮助、
Tyler