This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL5111:计时器不由电阻器触发。

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPL5111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/917249/tpl5111-timer-is-not-triggered-by-the-resistor

器件型号:TPL5111

您好!

我目前 正在设计中的计时器模式下使用 TPL5111。

使用电阻器时、我将使用由传感器控制的 MOSFET、因此、如果我们检测到传感器、它将通过 MOSFET 将 DELAY 引脚连接到 VDD、并将 DRVn 引脚设置为高电平。
 TPL5111无法通过连接的电阻器唤醒(我使用的是47k、因此大约需要一分钟)。在等待一分钟后、如果没有传感器的触发信号、它应将 DRVn 引脚设置为高电平并唤醒 uC、但不会。

如果我移除 MOSFET、它将通过检测电阻器来正常工作。

我无法理解问题的根源(我在 计时器模式下使用 TPL5111。)

期待您的帮助。 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否共享原理图? 在移除 MOSFET 的情况下、它正常工作是有道理的;在这种情况下、DELAY/M_DRV 悬空、对吧?

    您是否发出有效延迟/M_DRV 脉冲? 请参阅数据表中的图11。 如果 DRVn 已经为高电平、DELAY/M_DRV 脉冲将被忽略。

    此致、
    通道  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    下面是设计中使用的原理图、即触发 TPL5111的两种方法、即 PIR 传感器或计时器。

    即使 PIR 不工作且 DRVn 引脚为低电平、根据数据表、它也应在计时器通过后变为高电平(由电阻器设置) 但实际上、在没有任何触发的情况下甚至不会等待几个周期、DRVn 会一直保持低电平、直到 PIR 触发发生、因此我可以获得高输出。

    这很奇怪、我无法解释这种现象。

    期待您的回复。

    感谢您的合作。 此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我是否可以获得有关此问题的任何有用信息?

    期待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢大家分享原理图。 我看到 TPL5111配置为计时器模式、间隔为1分钟。 您是否提供了完成输入?

    完成电阻读数后、TPL5111 DRVn 输出将被驱动为高电平。 输出将保持高电平、直到接收到一个完成脉冲、或者在时间间隔到期前50ms。 在返回高电平之前、输出将在1s 间隔的剩余时间内保持低电平。

    如果您观察到 DRVn 在 PIR 发生前一直处于低电平、则表明您可能对晶体管逻辑(Q1、Q2、Q3、Q4)有一些问题。 我的电流猜测是在加电时、Delay/M_DRV 引脚连接到 VDD。 在从 DELAY/M_DRV 中移除 VDD 之前、TPL5111在上电后将无法完成电阻读数  

    此致、
    通道