您好!
数据表图47显示“SYSREF_REQ 或 SPI”。
但是,global_SYSREF id 为“自清洁”。
如何使用 SPI 控制 SYSREF 脉冲连续流的周期?
此致、
希拉诺
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
数据表图47显示“SYSREF_REQ 或 SPI”。
但是,global_SYSREF id 为“自清洁”。
如何使用 SPI 控制 SYSREF 脉冲连续流的周期?
此致、
希拉诺
您好、Hirano-San、
没有控制有间隙周期性 SYSREF 脉冲的外部周期的内部功能。 对于 SPI 写入、脉冲序列的开始时间由 GLOBAL_SYSREF 置位时确定。
请注意、要通过 SPI 正确置位 SYSREF 请求、必须设置 PLL2_REF_DIGCLK_DIV、以便用 PLL2_REF_DIGCLK_DIV 分频的 OSCin 频率小于或等于 SYSREF 脉冲序列频率。 例如、如果 OSCin 的频率为122.88MHz、SYSREF 脉冲序列频率为7.68MHz、则 PLL2_REF_DIGCLK_DIV 必须设置为16或32。
此致、
Derek、
感谢您的回答。
让我再问一些有关通过 SIP 控制实现持续 SYSREF 的问题。
我想更好地理解“9.3.7.3.2连续 SYSREF”。
编程 GLOBAL_CONT_SYSREF = 1会在启用的 SYSREF 上生成连续 SYSREF 脉冲
不使用 GLOBAL_SYSREF 的通道、而与 OUTCH_SYSREF_PLSCNT 内容无关?
编程 GLOBAL_CONT_SYSREF = 0是否停止生成连续 SYSREF 脉冲?
此致、
希拉诺
平野-圣、
要使通道生成连续的 SYSREF 脉冲、必须对 OUTCH_SYSREF_PLSCNT = 0进行编程。 如果 OUTCH_SYSREF_PLSCNT!= 0、则在对 GLOBAL_CONT_SYSREF 进行编程的时刻、只会触发 OUTCH_SYSREF_PLSCNT 脉冲的单个序列。
否则、您对连续 SYSREF 的理解是正确的:当 OUTCH_SYSREF_PLSCNT = 0时、编程 GLOBAL_CONT_SYSREF = 1会在启用的 SYSREF 通道上生成连续 SYSREF 脉冲。 编程 GLOBAL_CONT_SYSREF = 0会停止生成连续 SYSREF 脉冲。
此致、