您好、Timothy、
在我们的 LMK04828板上、如果处于双环路模式、使用以下设置、PLL1可以始终处于锁定状态。
如果 处于 嵌套0延迟模式并保持相同的 PLL1 FPD 和电荷泵设置,则 PLL1无法锁定。
在切换“PLL1_PD”或“PLL2_PD”之前,PLL1可能处于锁定状态。 实际上、切换"FB-MUX_EN"也是有效的。
您能帮助解释这个问题吗?
谢谢、
Jin
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Timothy、
也许我没有清楚地描述这个问题、我在嵌套0延迟模式中启用了"FB-MUX_EN"。 嵌套0延迟 模式设计 在正常温度下工作正常。
电路板加热后 、使用 这个嵌套 0延迟模式文件进行编程后、PLL1无法锁定。
当我取消选中"FB-MUX_EN"、然后选择"FB-MUX_EN"时、PLL1处于锁定状态。
实际上、我尝试过这些操作也可以 使 PLL1锁定:
a.选择"PLL1_PD"、然后取消选择"PLL1_PD"
或
b.选择"PLL2_PD"、然后取消选择"PLL2_PD"
谢谢、
Jin
Noel/Shawn、感谢您的建议!
Noel、
当 FPD = 80KHz 时、我尝试增大 CP 电流。 增大 CP 电流确实缩短了锁定时间、但无助于解决 PLL1锁定问题。
肖恩、
我已按照您的建议更正了"N Cal Divider"、但这 无助于解决 PLL1锁定问题。
此处附上 了我在 PLL1锁定上遇到问题的时钟文件。
有关使用附加时钟文件的 PLL1锁定问题的更多详细信息、如果有助于:
加载了附加的时钟文件后、如果 电路板未发热、LMK PLL1可以锁定
2.加载了附加 的时钟文件后、如果电路板已经加热、则 LMK PLL1不能锁定
3.这些操作可以使 PLL1锁定:
a.将 PLL1的时钟输入从"CLKin1"切换回"CLKin0"、将 PLL1的输入切换回"CLKin1"。 板上未显示 CLKin0。
或
b.选择"PLL1_PD"、然后取消选择"PLL1_PD"
或
c.选择"PLL2_PD"、然后取消选择"PLL2_PD"
或
d.取消选择"FB-MUX_EN"、然后选择"FB-MUX_EN"
您能否提供有关如何在0延迟模式下计算"N Cal Divider"的详细信息?
谢谢、
Jin
您好、Jin、
n 校准分频器专用于级联0延迟模式、因为校准采用的反馈时钟路径(来自 PLL2 VCO 输出)与最终反馈路径(来自具有通道分频器的最终输出时钟)不同。
对于嵌套0延迟模式、PLL2 VCO 反馈路径是固定的、因此只需复制 N 分频器作为 N cal 分频器即可。
发生问题时的情况。
1、检查 PLL1和 PLL2锁定状态。
2、检查 PLL1保持状态(如果 PLL1保持保持保持状态、退出保持时间很难估算、因为基准频率 和反馈频率之间存在未知频率偏移)。 这一步非常重要。
继续查看您的配置:它处于 HOLDOW_FORCE 状态。
如果保持频率不重要、则禁用 HOLDOVER _EN。 当失去基准时、PLL2将锁定 VCXO 自由运行频率。 故障排除很容易。
如果需要保持功能,请按以下初始设置进行设置(在特殊情况下仍需要优化)。
已附加 TCS 文件以禁用保持。