请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPL5010 对于与低电平高电平转换的上升时间相关的有效 DONE 信号有哪些要求?
如果 DONE 信号保持高电平的时间比唤醒时间长、是否会发出 RST 信号?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
对于与低电平高电平转换的上升时间相关的有效 DONE 信号有哪些要求?
如果 DONE 信号保持高电平的时间比唤醒时间长、是否会发出 RST 信号?
您好、Etienne、
根据数据表、只要 DONE 信号的上升沿发生在下一个唤醒信号之前至少20ms、且其脉冲宽度大于100ns、就应该正常。 与20ms 相比、正常信号的上升沿应该可以忽略不计。 例如、转换率低至0.1V/ns 时、3.3V 电平下的上升沿为33ns、与20ms 相比、该值仍然非常小。 因此上升时间不应成为任何问题。
根据数据表、仅需要 DONE 信号的上升沿、因此在下一个唤醒信号之后是否保持高电平无关紧要。
此致、
Hao