尊敬的团队:
请确认 OCXO 是否连接到 PRIREF_P/N、SECREF_P/N 或 XO_P/N。
在我看来、1588功能 OCXO 是为 DPLL 使用而提供的、而不是用于 APLL 使用、因此应将其连接到 PRIREF_P/N 或 SECREF_P/N。 我不知道我的理解是否正确。
非常感谢。
吉米
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的团队:
一般来说、obsrefclk 是对 DPLL 的引用。
但是、如果 SyncE 恢复时钟 obsrefclk 消失、或者线路断开、obsrefclk 无法恢复、DPLL 会参考哪个时钟?
在我看来、如果出现异常的线路断开、1588同步应该保持一段时间、并且 DPLL 需要参考通常由 OCXO 提供的本地高精度时钟。
这也是我咨询过的 microchip 和 IDT 进行确认。
非常感谢。
吉米
尊敬的 Jimmy:
是否 DPLL 使用来自 XO_P 的 OCXO 时钟输入?
正常运行时、DPLL 电路遵循 PRIREF/SECREF、OCXO 仅供 APLL 电路使用。 在保持模式中、我认为 DPLL 是在关注 OCXO、但我并不十分熟悉保持模式在电路级别的工作原理、因此我无法100%确定。
我认为客户应记住的一般理念是、
此致!
Evan Su