请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX1204 尊敬的团队:
器件的输出 CLKOUTx 之间的输出相位差是多少?
从数据表来看、似乎所有频率下的输出相位差都应该为0、但在数据表中却找不到任何提及。
CLKOUTx 之间的相位差是否确实为0? 它是否适用于所有频率和温度范围?
此致、
近红外
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的团队:
器件的输出 CLKOUTx 之间的输出相位差是多少?
从数据表来看、似乎所有频率下的输出相位差都应该为0、但在数据表中却找不到任何提及。
CLKOUTx 之间的相位差是否确实为0? 它是否适用于所有频率和温度范围?
此致、
近红外
NIR、
我还给您发送了一封电子邮件。 如果您讨论的是 P 到 N 偏差、我在+/- 1ps 之内测得、相位误差为0.5ps。
我将为其他人添加我的测量值以查看并关闭该主题
| 方法1: 交换板载 SMA 连接器处的电缆 | ||||
| 正激 | 反向 | 错误 | 偏移 | |
| CLK0 | 1.07 | 1.05 | 1.06 | 0.005 |
| CLK1 | 2.2 | 6.5 | 4.35 | -1.075 |
| CLK2 | 1.99 | 2.54 | 2.265 | -0.1375 |
| CLK3 | 0.5 | 5.5 | 3 | -1.25 |
| 方法2: 交换示波器上的电缆 | ||||
| 正激 | 反向 | 错误 | 偏移 | |
| CLK0 | 7.1 | 5.74 | 6.42 | 0.34 |
| CLK1 | 2.2 | 4 | 3.1 | -0.45 |
| CLK2 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 |
| CLK3 | 2.1 | 3.7 | 2.9 | -0.4 |