您好,Team,我的客户需要分流电阻器配置方面的支持
目标是实现+/-350A-p (称为+/-64mV)的测量范围。 分流器选择很困难,因为只有某些标准值可用。 (100/200/300/500uOhm)。
为此目的,180欧姆是最合适的,但最好是200欧姆(可用更简单)。 但这意味着在输入阶段前面使用10/90比的分压器。
现在的问题是:
数据表中指定了4.9kOhm 的输入电阻器。 此电阻器是否可以与每个输入上的270欧姆电阻器一起使用(总计560欧姆)?
-这4.9千欧姆的准确度/容差是否在小于1%的范围内?
-还是在 AINP 和 AINN 接地时将560欧姆放电?
其它解决方案是使用实压分压器,如1+20+1欧姆,并在 AINP/N 处连接20欧姆?
许多人都感谢您提出任何建议或其他想法来简化分流电阻器的选择
约瑟夫