部件号:AMC1306E25 您好,
我正在制造一个3相降压转换器,我需要3相电流测量(每个相1个)和1个电压测量(输出电压)。
在我当前的原理图中,我设置了它,以便电流测量值在开关和电感器之间。 我的长三角西格玛线一直存在问题。 它让我想到 ,开关节点处的大(至900V)电压摆动对良好的测量不会有好处。
1)将3个电流测量值放置在电感器和输出电容器之间会因为具有稳定的CMV而导致电池损坏,对吗?
2,3)我是否可以使用1个ISO电源来提供所有4个绝缘测量值? 3个电流和电压感应将具有相同的"ISO GND",即电容器的V+。 对于电压测量,我必须使用电阻分压梯中的第一个电阻器。 现在我有了从电阻分压梯中间形成的感应,在过去的经验中,这是更好的。 这是否有问题?
我知道如果我使用1个电源,我必须进行良好的去耦,也许每个ADC都有一些铁氧体床,以降低电源噪音。
此致,
Marko