This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我的客户需要检查传感器状态(开路或短路)。
简单的方法是使用消耗电流,但这会影响正常测量,因此客户希望使用其他方法来检测状态。
我们是否可以使用如下所示的上拉/低电阻器? 如果是,如何设计两个电阻器的值?
期待您的回复,谢谢。
您好,Marc,
通常,您希望使用尽可能高的电阻值来限制添加到测量中的电流量。 任何泄漏都会产生错误,因为二极管往往会泄漏。 如果有足够的电流流经滤波器电阻器,则可以测量电压差。
我会说最小值为1M欧姆,但我会尝试最大值为50米的10到20M欧姆。
该图似乎是低侧参考,但该图显示IDAC电流的AGND路径不正确。 R6和R7的接头应接至AGND。 此外,AIN1和AIN0的连接也是向后的。 AIN1应连接到ADC的AINP,AIN0应连接到AINN。 此外,R9应连接到AGND,而R10应连接到VCC以进行此配置。 或者,您可以相应地反转RTD连接。 请参阅第52页ADS1220数据表的9.2 第2节。 图77显示 了3线RTD的典型RTD连接。
此致,
Bob B
您好,Marc,
问题在于模拟。 从3.3V源产生10kV电压将非常令人印象深刻,但却不可能。 在这种情况下,恒定电流源不会提供电流,因为未满足IDAC合规性。 必须有一个到AVSS的当前路径。 在这种情况下,AINP将被拉高,AINN将被拉至820mV。 结果应该是正的满刻度。
此致,
Bob B
您好,Bob,ö m
感谢您的回复。 我做了实验室测试,结果很成功。
圣诞节快乐,新年快乐!
此致,
Marc