您好!
我正在设计基于 ADC1293的应用。
我想将 ADCmax 用作 R2和 R3的直接函数、即不参考表8、9、10和11。
这样的方程式是否存在?
关于这个问题,如何解释这些表格中 ADCmax 的值,即速度通道的 e;g 0x8000和 R2=4?
感谢您的关注
Georges Masquelier
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
您是指可编程数字滤波器吗?
您是否会在不参考上述表格的情况下澄清和提供更多有关将 ADCmax 用作 R2和 R3的直接函数的含义的信息?
是否要绕过数字滤波器?
根据 ADS1293数据表、这些抽取滤波器/数字滤波 器不能被旁路、因为它们是 ADC 架构的一部分、有助于确保/保持性能、因此 ADCmax 取决于数字滤波器配置。
例如、对于您的问题-
以表8为例进行参考、
对于 PACE 通道、如果 R1、R2和 R3分别设置为1、4和任意、则最大 ADC 输出代码(即 ADCmax)可在 PACE 通道中看到/预期为0x8000。
对于 ECG 通道、 如果 R1、R2和 R3分别设置为1、4和4、则最大 ADC 输出代码(即 对于 ECG 通道、ADCmax)可以看到/预期为0x8000。
谢谢。
您好!
我正确接收可编程数字滤波器的输出、即 ADCout。
要计算差分输入(e;g IN1-IN2)、我需要相对于我的配置的 ADCmax。
我们在上述表格中找到此参数。
我希望通过 R2和 R3 (如果是 ECG)的函数直接获得 ADCmax、而不是通过在这些表中向上放置。
这是可能的吗?
相对于 ADCmax、所有4个表都是诱人的。 ADCmax 不是"FS"和 R1的函数,是否可以解释原因?
谢谢
您好、杨
我是一名自动化工程师_退休_。
我的实际_个人_项目是设计基于 ARM Cortex M4F 的 PLC (可编程 Lgic 控制器)和 QK 内核(Miro Samek)。
我的 PLC 中嵌入的许多任务之一基于 ADS1293。
然后您会看到我是一个被动的开发人员...
如果您能解释一下著名 ADCmax 背后的内部信息、我将感到非常高兴。
非常感谢您的理解。