主题中讨论的其他器件: TIDA-060020
您好!
我应该如何使用 ADS1261的单端10通道。
根据相关线程、我们应该使用其中一个输入来连接 GND。 我是否可以使用 AINCOM 引脚进行 GND 连接、并使用其他10引脚进行模拟输入?
我想使用内部基准。 如果我使用单端配置、输入 FS 范围是多少? (+-2.5V、0-2.5V 或0-5V)
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
您的注释正确、您可以将任何引脚接地、然后选择其他模拟输入以执行单端测量。 请注意、不能为真正的单端测量启用 ADS1261 PGA (以接地为基准)。
ADS1261具有双极输入范围(-FS 至+FS)。 因此、如果您使用内部基准(2.5V)且增益为1、则满量程范围从-2.5V 扩展到+2.5V (差分)。 由于您将仅在0至2.5V 范围内进行测量、因此您仅使用满量程范围的一半。 您始终可以对其中一个模拟输入施加2.5V 电压而不是接地、然后根据此固定2.5V 输入电压测量输入信号。 如果您的输入信号以偏置电压为中心、例如0V 至5V、这将更加有用。
布莱恩
您好、Ismail、
您可以参考 ADC 数据表第31页的公式5、了解为何无法测量启用 ADS1261 PGA 的单端信号(当 AVSS = 0V 时)。 您需要绕过 PGA 或使用双极电源、例如 AVDD = 2.5V 和 AVSS =-2.5V
当您使用三个电阻器测量4-20mA 信号(假设您在中间电阻器上进行测量)时、测量结果为差分、而不是单端。 在这些情况下、您可以启用 PGA、只需确保您尊重 ADS1261数据表中的公式5设置的要求。
布莱恩