您好!
我们使用 ADS124S08 ADC 构建了一个用于测量6热电偶的设计。
未连接热电偶护罩时、所有部件均按预期工作。
屏蔽层连接到连接点。
如果我们将屏蔽层连接到 GND、则测得的电压(Diff)错误。
Tc+=+4mV
Tc-=-4mV
DIFF 应为8mV、但 ADC 的读数约为0.5mV
如果不进行分流、ADC 的读数为8mV
那么、我们的设计中有什么问题呢?
我们应该使用双极电源吗?
大家好
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
如果我理解正确、您将使用接地热电偶、如 《热电偶测量基本指南》中图3中间所示。 这是第三根导线吗? 或者、您能否更准确地解释热电偶是如何接地的?
我认为、所发生的情况是、当连接到接地端时、热电偶不再是相对于 ADS124S08模拟接地的浮动电压。 相反、热电偶电势现在直接接地。 如果您启用了 PGA 并使用任何增益、则输入现在超出 ADC 的输入范围。 可以通过禁用并绕过 PGA 来验证这一点、以查看条件是否改善。
此致、
Bob B
尊敬的 Bob:
是的、这是一个接地热电偶、如图3中的中间 TC。
屏蔽层是第三根电缆(电缆的屏蔽层)、与保护性接地端相连。
我们的 GND (ADC GND)也接地。
因此、TC 屏蔽层连接到 ADC GND。
使用示波器测量 GND:
未将屏蔽层连接到 GND -> Tc+和 Tc-约为1、5V (加热时为+/-4mV)
屏蔽层连接到 GND -> Tc+为+4mV、Tc-为-4mV
我还了解了 PGA 输入范围、我们超出了这一范围。
WEN 可以尝试禁用 PGA 并查看它是否有用。
我的问题是、当使用+/- 2、5V 作为 ADC 电源时、它是否可以解决这个问题? (AVDD 和 AVSS)