您好、先生、
我正在使用温度控制器、其中输入是用于焊后热处理应用的6通道外露热电偶。 热电偶焊接在作业上、并在玻璃羊毛绝缘层之后用加热器进行包装。 然后、外露的热电偶差分 MV 输入通过7.59Hz 低通滤波器传递到 ADS 1148IPW、如随附的原理图所示。 在一个 ADS1148中、我使用4通道差分输入;在另一个 ADS1148中、我使用2通道差分输入。
在我的产品中、加热器是通过继电器控制的、对于热处理、我们使用低电压、大电流加热器包装在暴露的热电偶上、而加热器在 MV 转换读数温度下降期间打开。 一旦加热器关闭,它就会再次恢复正常。 我已经通过 Fluke 仪表测量了 MV、它没有下降、但工艺价值下降。 这是在200度之后发生的。 c.我观察到热电偶上存在低频噪声;我已经通过低通滤波器对其进行了滤波。 但我会得到相同的结果。
请查找随附的原理图。
我将使用热电偶测量以及上拉和下拉偏置电阻器方法。
根据所附的原理图1和2、R38、R39、R40、R41、 R57、R60是10Mohm & R42、R43、R44、R45、R61、 R64是10Mohm 的下拉电阻器。
我们还尝试了具有极低值10K 的偏置上拉和下拉电阻器。 我们的问题得到了解决、但我们得到的校准误差大约为70至80摄氏度。因此、我们现在对如何解决这个问题有点困惑。
我的 ADS 配置如下所示。
电压电源:
DVDD:+3.30 VDC
AVDD:+2.50 VDC
AVSS:-2.50 VDC
基准:2.048 VDC 内部基准。
PGA 为32。
e2e.ti.com/.../SIGNAL-CARD-1.pdfe2e.ti.com/.../SIGNAL-CARD-2.pdf
注册名称 |
通道号 |
十六进制值 |
MUX0 |
0 |
1 |
MUX0 |
1 |
13. |
MUX0 |
2. |
25 |
MUX0 |
3. |
37. |
VBIAS |
0-3. |
0 |
MUX1 |
0-3. |
30 |
SYS0 |
0-3. |
52. |
请支持我们解决此问题。