主题中讨论的其他器件:ADS124S08、 ADS1248、
我想使用多通道扫描以及诊断标志。 我从应变仪获取信号、并在2种模式下检查 ADC 数据和标志、即
ScanMode2:一个或多个通道连续扫描
ScanMode3:一个或多个通道连续扫描、具有 Burnout 电流
在这两种情况下、我都可以更改标志状态。 当我在两种模式下断开传感器连接时设置电源轨标志。 那么,ScanMode3 (含烧毁电流)有什么意义?
2.如果我没有设置 SENDIAG_THLDH 和 SENDIAG_THLDL 值、什么时候会设置 SHORT _THLD_FLAG? 当输入信号电压非常高但小于 VA 时、我可以看到它的设置。 例如、当 VREF 和 VA 设置为5V 且增益为128时、OFLO 标志设置为39mv、SHORT THLD_FLAG 设置为1.3V。
3、POR_AFT_LST_RD 标志何时被置位、其意义是什么? 数据表显示:上次读取后的上电复位= 1时、由于上次读取 SENDIAG_FLAGS 寄存器时发生上电复位事件。 但为什么 ADC 会在读取后复位?
此致、
那曼