大家好、
我面临着 ADS1248相当奇怪的行为、不知道要去哪里看... 我的板上有多个 ADS1248器件、每个器件最多使用5个 MUX 配置。 但是、为了简单起见并进行调试、我目前只在 CONFIG 和 DEVICE 上使用。 如果我对电路板进行供电、ADC 扫描工作正常。 SPI 读取正常、一切正常:
黄色:片选/红色:MOSI /蓝色:SCK /绿色:MISO
但是、当我使用调试器启动同一个应用程序并且不对 ADC 进行电源复位时、再也没有任何东西回来了。 但是、DRDY 信号会触发我的读取:
黄色:片选/红色:MOSI /蓝色:SCK /绿色:MISO
在这里、红色的 DRDY 信号:
黄色:片选/红色:DRDY /蓝色:SCK /绿色:MISO
CPU 每次使用以下代码对器件进行编程:
//从复位 ADS1248_disable_CS (ADC)唤醒器件; GPIO_clearPin (ADC->GPIO[ADS1248_GPIO_nReset]); GPIO_clearPin (ADC->GPIO[ADS1248_GPIO_ConversionStart]); HAL_Delay (1);// 1ms GPIO_setPin (ADC->GPIO[ADS1248_ConversionStart];GPIO_Reset] GPIO_setPin (ADC->GPIO[ADS1248_GPIO_ConversionStart]); HAL_DELAY (1);// 1ms ADS1248_ENABLE_CS (ADC); //停止连续数据转换 ADC->txBuffer[0]= SDATAC; HAL_SPI_Transmit (ADC->spiHandle、ADC->txBuffer、1、tx100); HAL_DELAY (1);// 1ms ADS1248_DISABLE_CS (ADC);
1. CS 高电平/复位低电平/启动低电平
2. 1ms 延迟
3.复位始终为高电平/启动始终为高电平(在这一点之后从未触碰)
4.1ms 延迟(最小0.6ms)
5.停用连续转换
6.设置寄存器
我已验证上述所有电源、时序和信号。 一切看起来都很好(如果这有帮助、可以再次测量)。 在没有电源复位的情况下、ADC 响应始终为零。 如果我读取配置寄存器(RREG)、则表示 ADC 响应以及我上传的配置。
谢谢、致以诚挚的问候
Daniel


