请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS7844 主题中讨论的其他器件: REF3425
32通道电压采集电路使用4个 ADS7844。 我可以共享 REF3425基准吗? 如果没有、我如何处理它?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
多 ADC 电路可以共享同一个基准、但电压线需要具有宽带宽。
这可以通过具有内部缓冲器的基准、 基准和 ADC 之间的外部缓冲运算放大器或 ADC 中的内部缓冲器来实现。
ADS7844没有内部基准缓冲器。
但 REF3425确实有一个内部缓冲器、因此它应该能够支持负载。 不过、REF3425的数据表并未提供有关缓冲器的详细信息、因此需要宽带宽缓冲器。 不过、给出了电流负载与压降间的关系、 因此我怀疑它会起作用。
此致
Cynthia