我们正在研发并网逆变器、并使用 AMC1304L05进行电网电压和电流测量。 我们看到电网电压侧器件经常出现故障。 在 AinP 和 AinN 输入@ 300VAC 时、我们保持小于50mV 的电压。 图1. 显示 了电压测量原理图。 图2. 显示了我们是如何点击交流输入的、也使用了使用 MAX5070的交流侧偏置电源。
图1. 电网电压测量
图2. 电网输入
我们面临以下问题:
1、即使 电网输入稳定(例如、电网电压尖峰达到280V 并稳定至230V)、有时测量的电网电压也会出现尖峰。
2.器件 AMC1304随机出现故障。
需要帮助解决问题。
提前感谢。