主题中讨论的其他器件:AMC7904
您好!
我的客户发现、在系统上电后检查 AMC7904的 AMC 状态寄存器(偏移量:05h)时、某些器件出现 SEC 或 DED 位错误。
执行以下过程来清除 SEC 或 DED 位错误、但均失败。
它们初始化了 AMC7904的所有 LUT 寄存器、并在 EEPROM 烧写后执行电源复位。
2.他们将 AMC 状态寄存器(偏移量:05h)写入0x26、烧坏 EEPROM、并执行电源复位。
3.他们将软件复位寄存器(偏移:07h)写入0x05、0xAD 并在烧写 EEPROM 后执行电源复位。
Q1在哪些情况下会发生 SEC 和 DED 位错误?
Q2是否有任何方法可以恢复 SEC、DEC 位错误? 请告诉我们。
谢谢你。
JH