[参考译文] ADS8688:ADS8688如何执行断线检测?

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8688
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1241339/ads8688-how-do-ads8688-do-broken-wire-detection

器件型号:ADS8688

尊敬的团队:

我的客户计划使用 ADS8688进行 PLC 电流/电压检测。 我们是否有 ADS8688断线检测解决方案? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoe、

    ADS8688没有用于区分断线情况的特定特性/功能。  开路通常会"浮动"到中标度值、因此这里可能会使用弱上拉(以牺牲一些失调误差为代价)。  不是真正的断线传感器、而是更多的开路指示器。