Question for TI ADC.
- 当使用 ADC 串行接口时、在 ADC 恢复到并行配置模式之前、可以将复位设置为逻辑‘1’的最长时间?
- 当使用串行接口配置模式时,对于配置字00,如果在配置下一个字之前将位[4]置为有效(复位),是否需要等待时间?
谢谢你。
兹拉特科·皮卡尔
电气应用科学公司
电子邮件:zpykal@galvanic.com
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Question for TI ADC.
谢谢你。
兹拉特科·皮卡尔
电气应用科学公司
电子邮件:zpykal@galvanic.com
您好,Zlatko
Unknown 说:使用 ADC 串行接口时,在 ADC 恢复到并行配置模式之前,复位可以设置为逻辑‘1’的最长时间是多少?
只有下方文档图6中规定的最短周期才能确保串行接口模式的状态正确。

您能否确保您的 SCLK、SDATA 和 SEN 处于已知0或 AVDD 值、以确保如果您扩展复位条件、串行接口模式配置将尽可能接近并行配置模式?

使用串行接口配置模式时,对于配置字00,如果在配置下一个字之前第[4]位被置为有效(复位),是否需要等待时间?
与图6相同的条件适用于 T3。
感谢您的快速回复。
让我以不同的方式来表述问题。
我们根本不想使用并行接口。
我们希望通过软件控制所有寄存器。
第一个问题是我们是否可以锁定 PDN 和 RST 引脚为低电平、并通过 SPI 端口进行寄存器初始化。 (寄存器0中的 D4位)
基本上、根据数据表、不能很清楚是否必须将 RST 引脚切换为高电平以初始化寄存器和 SPI 总线控制器、或者我们只能将 PDN 和 RST 锁定为低电平、仍然能够使用 SPI 端口并通过使用寄存器0中的 D4来初始化寄存器。
ADC SPI 端口的运行是否以某种方式与 RST 引脚接至高电平至少被切换至低电平一次?
加油打气
兹拉特科
好的。
再澄清一下 SPI 总线。
我们是否必须 在上电时仅初始化内部寄存器一次(使用复位引脚或寄存器0中的 D4位)、或者我们是否必须 在每次向任何寄存器写入 SPI 时都对其进行初始化?
第13页的串行接口时序图仅显示一个 SPI 写入周期。
我们需要对8个寄存器进行编程。
那么、我们可以只初始化内部寄存器一次、还是必须为每个 SPI 写入周期(每个寄存器)执行该操作?
谢谢
兹拉特科·皮卡尔