您好
请参阅下图、
Q1单端和差分输入是什么意思? 如何选择这些参数?
Q2如何知道平台断电选择?
Q3在发送 I2C 命令后、我应该从 ADS7830IPWR 读回多少字节?
您是否具有用于原始数据解析的示例代码?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Tom、
我们的应用是由 BMC I2C 通过 ADS7830监控8个不同的电源轨、
CH0~7连接到8个电源轨、并 通过 PU/FET PD 电阻进行约1~1.3V 的分压。
电路如下所示
问题是:
这 4种断电选择(表1)之间有什么不同?
如果是我们的应用、我们希望 在 ADS7830加电时一直监控电源轨、
我们是否应该选择 PD [0:1]=[1,1]? 或者您有什么建议?
2.什么是 SD?剂量决定 ch0~ch7单端或差分?
在我们的应用中、我们应该将 SD=1吗?
我们应选择红色区域、如果要选择监控 Ch6 (VDD_1V0_ADC)、
我们应该选择黄色区域、对吧?
你好,Issac 和 Ting,
1.) 如果使用内部基准、请将 PD 位设置为11、只需将基准保持上电状态。
2.) 您有8个单端输入、因此 SD 位应设置为1。
3.) 黄色框将根据 COM 输入(引脚11)对 CH5进行采样。
通过解析读回、我假设您想知道电压/代码的关系是什么。 ADS7830是8位转换器、所以是256级。 假设使用2.5V 基准电压、LSB 大小为9.8mV (请参阅第3页的注释1)。 将转换后接收到的十六进制值转换为十进制、并乘以 LSB 大小。