尊敬的 Fabio:
我假设您在这里讨论的是功能安全、并根据 ISO 26262满足 ASIL B 要求? 请确认。
此致、
Joachim Wuerker
尊敬的 Fabio:
您能否说明客户正在设计什么功能安全标准?
如果两个模拟输入短接在一起、则转换结果取决于几个其他因素。
例如、如果您在 AIN0和 AIN1之间进行测量、但 AIN1和 AIN2之间发生短路、则转换结果不一定是0V。
如果您在 AIN0和 AIN1之间测量、短路位于 AIN0和 AIN1之间、结果将约为0V。
如果您在 AIN0与 AIN1之间进行测量、AIN1变为开路、则转换结果不确定。 在这种情况下、它可以是任何东西。 随着时间的推移、转换结果可能会趋向于 FS 或 FS。
您可以启用内部烧毁电流源/灌电流作为诊断。 拉电流和灌电流会将浮动输入驱动至电源轨。 在这种情况下、您应测量表示引脚悬空的 FS 或 FS 读数。
此致、
Joachim Wuerker