工具/软件:
您好、
根据图 6-2、对于 25°C、作为频率函数的电源电流相对平坦、位于 60mA 周围。
根据数据表第 6.5 节、静态电流为 60mA(典型值)和 87mA(最大值)。 典型值是在 25°C 和 3.3V 条件下记录的。
1) 规定的最大电流消耗的条件是什么? 是否可以安全地假设这是温度的函数? (即 MAX 是否为 125°C?)
2) 假设与温度相关、您是否有任何电源电流与温度的数据? 它是否与温度升高呈线性关系?
谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好、
有关其他背景信息、我们使用数据表参数进行器件应力分析。 如您所示、我们确实从数据表最大电流的上限开始、但是在降额后、我们将超过功率耗散的应力限值。
在热性能方面、我们的设计未在 125°C 上限下运行 、因此我们假设较低的电源电流消耗低于数据表最大值是合理的。 例如、 我们能否假设线性关系并为我们假设的工作限值内插电源电流? TI 会不鼓励采用这种方法吗?和/或您可以提供任何指导吗?
谢谢你。