Other Parts Discussed in Thread: UCD90320
器件型号: UCD90320UEVM
Thread 中讨论的其他器件: UCD90320
我们目前正在评估 UCD90320、并想问一个有关检测到故障时其断电(重新定序)行为的问题。
如果在上电序列期间检测到故障、器件会转换到断电序列。 然而、我们观察到、如果在此断电过程中、某个 AMONx 电源轨的电压没有充分降低、并且 A MAX 警告时间 被触发时、应该最后被置为无效的 EN 引脚会更早地被置为无效、并且重新时序运行会在断电序列仍在进行时开始。
在这种情况下、了解什么时候是正确的 MAX 警告时间 发生该情况时、UCD90320 会有效中断正在进行的断电序列、并作为其指定行为的一部分启动重新定序操作?
我们感谢您就此事项作出确认和提供指导。 提前感谢您的支持。