线程中讨论的其他部件:Tida-050012, USB-C-PD-DUO-EVM, 测试,TIDA-050014
您好,
我目前正在开发一款产品,该产品将包含 USB-C / USB 电源供电源,并将 TPS65987D 用作 Type-C /电源供电控制器。 该设计使用 TIDA-050012源板参考设计作为实施的一般指南。 我还将 USB-C-PD-DUO-EVM 用作参考,并将其用作 USB-C PD 接收器来测试我们的产品。
我遇到的问题是,当源/接收器协商5V 电压电平时,在启动某种保护模式之前,不可能在接收器输出上放置超过~1.2A 的负载,从而断开 USB_VBUS。 发生这种情况后,PD 协商将重新启动,接收器将重新启动。 我浏览了 TPS6598x 应用定制工具中的文档和设置,并更改了一些看似重要的内容(欠压跳闸点等),但没有效果。 其他电压(9V,15V,20V)可按我们的全电流要求(3A)正常工作。 我们设计中使用的电源可以在5V 和所有其它电压设置下提供0-3.5A。 直流电子负载正在用作散热器的负载。
当我使用评估源和散热器板执行相同的测试时,如果从应用程序定制工具加载了默认配置,则行为完全相同(在5V /~1.2A 时重新启动,在其它电压设置上工作正常)。 我在电源和散热器之间尝试了一些不同制造商的 USB-C 电缆,但没有变化。
您是否知道为什么我无法达到完全5V/3A,即使使用评估模块也是如此? 如果我在文档或本论坛上遗漏了明显的答案,请提前道歉。
-科林