最终客户返回了一个电机驱动器,该驱动器发现 RS485与 SN65176的通信错误。正如您在所附文件中看到的波形,当 MCU 将/RE 引脚拉低时, V_AB 压差降至-500mV,并触发 R 针脚处于低位。 这可能会导致电机驱动器和编码器端之间发生通信错误。有关详细信息,请参阅随附的文件。非常感谢。 e2e.ti.com/.../4477.SN65176-Communication-issue.pdf
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
1. RS-485链路的另一面如何显示-所有 RS-485收发器是否共享电源点中所示的相同设置/原理图?
2.有一些缺失的组件值可能是问题的一部分-因此,如果您可以提供 R5,C315, C316——我还会说,我们建议不要将这两个电容器(315,316)放到线路上,因为它们可以加载收发器并扭曲输出信号。 我不确定这是否是实际问题,但了解他们的价值观将有帮助。 此外,如果您能获得他们在 A/B 线路上的保护二极管的部件号,这也将是非常好的。
3.您的数据传输速率是多少?
4.两个不同部分的示波器范围是否正确——一个是坏的,一个是好的?
请告诉我,因为接收器看起来像客户所描述的那样读出逻辑较低,但线路上的被动可能会导致问题,所以请告诉我!
最佳
帕克·多德森