线程中讨论的其他部件: TIOS1025
您好,
我 计划在工业 IO 应用程序中使用 TIOS1015。
当连接到15米长的电缆时,输出信号上存在大量振铃/过冲:


这些电压已在电缆末端测量。电缆的容量约 为4 nF。
可以看到振铃时具有560R 端接电阻,并且没有端接电阻。
这是 TIOS1015的配置,输出信号上也有一个30V TVS 二极管,示意图中未显示:

这是否由于高转换率和电缆阻抗而导致过冲/振铃?
您是否建议在输出上添加串联电阻?
限制器是否还会调整输出信号的转换速率?
谢谢你
安德烈亚斯