部件号:SN65HVD82 您好~
我的产品由外部交流/直流电源供电,因此输入端有两根导线(+/-)。
产品中有一个隔离的RS-485电路,如下所示:
问题是:
我的系统是直流系统,其中没有接地。
我如何保护数据线A/B (即使我将电视放在它们上)? 电视应该连接到什么设备?
提前感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好~
我的产品由外部交流/直流电源供电,因此输入端有两根导线(+/-)。
产品中有一个隔离的RS-485电路,如下所示:
问题是:
我的系统是直流系统,其中没有接地。
我如何保护数据线A/B (即使我将电视放在它们上)? 电视应该连接到什么设备?
提前感谢。
抄送,
您可以在隔离屏障之间添加电容,以便在ESD事件期间创建电流路径。 本说明 http://www.ti.com/lit/an/slyt725/slyt725.pdf 详细介绍了100pF容量的ESD结果。 您可以在本指南 http://www.ti.com/lit/an/slla368a/slla368a.pdf中找到PCB层如何制造寄生保护盖。
此致,