大家好
您是否介意询问DS80PCI810?
我们想知道"自动接收器检测(热插拔)"功能
它是否与热插拔功能类似?
我们的客户希望使用 "热插拔"功能。
此致,
松本博塔
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好
您是否介意询问DS80PCI810?
我们想知道"自动接收器检测(热插拔)"功能
它是否与热插拔功能类似?
我们的客户希望使用 "热插拔"功能。
此致,
松本博塔
李山
非常感谢您的回复。
我们还有一些其他问题。
能否回复我们?
<问题1>
DS80PCI810没有PRSNT引脚。
那么,它对应于PRSNT吗?(PWDN pin?)
。
"PRSNT#输入必须在热交换事件期间循环"
->我们不能确切地理解。正如我们想象的那样,我们配置“高级” ,如果 默认情况下,当可以在内部操作时,我们会更改“低级别”?
您能给我们建议吗?
问题3>
CML输入电压为-0.5V至VDD+0.5V。
当我们将DS80PCI810与 交流耦合一起使用时, 我们猜测 实际的绝对最大额定值CML输入电压取决于交流耦合电容的击穿电压。
我们的认可是否正确?
感谢您的帮助。
此致,
松本博塔
<问题1>
DS80PCI810 没有PRSNT引脚。 DS80PCI810将引脚名称更改为PWDN。
。
"PRSNT#输入必须在热交换事件期间循环"
->我们不能确切地理解。正如我们想象的那样,我们配置“高级” ,如果 默认情况下,当可以在内部操作时,我们会更改“低级别”?
您能给我们建议吗?
DS80PCI810上的PWDN输入必须保持在较低的位置才能正常工作。 如果使用DS80PCI810的PCI Express总线遇到"拆卸"事件,则应同时将PWDN引脚拉高。 当端点重新安装并且发生“热插入”事件时,系统应将PWDN输入的状态再次更改为“低”。 此"循环"或低-高-低序列将重新触发Rx检测电路,以便PCIe系统可以为新端点正确重新配置自身。
问题3>
CML输入电压为-0.5V至VDD+0.5V。
当我们将DS80PCI810 与 交流耦合一起使用时, 我们猜测 实际的绝对最大额定值CML输入电压取决于交流耦合电容的击穿电压。
我们的认可是否正确?
通常,输入共模偏置为DS80PCI810的~ VDD。 输入上的交流耦合会阻止所连接输出的Tx共模电压。 正确,除非超过交流耦合的击穿电压且电容器出现故障,否则此输入共模电压将保持稳定。
此致,
李