尊敬的专家:
美好的一天!
我们的客户 希望使用 THVD1400构建485网络系统。 负载超过200个、传输距离约为28米。 负载均匀分布。 数字线路的电阻为0.17欧姆/米。 电源线的电阻为0.05 Ω/米。 每个负载的最大功率为0.12w。 现在我们想知道。 485芯片能否在这种网络中正常工作? THVD1400在正常运行时可承受的灌电压是多少? (仅一个驱动程序)
BR、
Leon.Liu
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的专家:
美好的一天!
您好! 我在互联网上看到了它。 原因是节点485芯片和485网络上的负载共享一个电源和接地网络、特别是接地网络。 节点上的接地和源极驱动器上的接地不处于同一电平、因为接地网络之后从节点流回的电流具有电阻、 因此驱动端的电源接地和每个节点的接地都有电压、即485芯片的接地和驱动端的电源接地都有电压。 从485芯片端到源驱动端、正是这样、侧回路也应该具有这个压降、 正常芯片和485网络之间的压降非常小、所以电流将被倒入485芯片并返回到源极接地、以满足压降是节点位置压降的条件。 。 节点接地的电压与网络上负载的功耗和接地线的电阻有关。 该电压应始终存在。 我们想知道 TI 的485芯片或 THVD1400可以承受多少电压、但仍能正常工作? 谢谢!
如果您绘制一个图、那会很有帮助。 根据我的理解、您指的是 RS-485系统中节点之间的接地电位差。 本设计指南的第11节介绍了一些相关内容。
https://www.ti.com/lit/an/slla272d/slla272d.pdf
RS-485信令是差分信号、因此通信仍在有限的共模电压下工作。