器件型号:SN65HVD1781DR
您好!
我们正在设计采用 RS485通信系统的新产品。
我们计划连接20个节点、计划的导线厚度为22AWG。
如何使用计算来验证设计、以确保能够以4000英尺长、AWG 22线厚的导线连接总线上的这多个节点?
请分享我可以参考的相关方程式和参考文档、以完成此设计。
Amal
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
22 Ω 铜线的电阻为16.14 mΩ/ft、因此通过总线的环路的总电阻为129。 这与端接电阻器大致相同、因此远端接收器的差分电压约为发送器差分电压的一半。 但 RS-485就是为这种情况而设计的;驱动器输出至少为1.5V、而接收器的开关阈值必须优于200mV。
如应用报告 《使用Cat5 (AWG 24)电缆时 RS-485收发器的信号完整性与传输速率和电缆长度的关系》所示、高速时实际限制抖动的因素是什么。
此外、此博客还展示了基于负载阻抗的计算。
请参阅应用报告 RS-485单元负载和最大总线连接数。
Ω 长电缆、假设 R5和 R6增加约64 μ V、因此它们上面的压降会更高。